1. Darbo principas
Sprendime naudojamas COF ekranas DMG80480F070_01WTR, kuris naudoja T5L lustą kaip pagrindinį valdiklį, kad gautų ir apdorotų jutiklių surinktus vandens tiekimo duomenis, valdytų skystųjų kristalų ekraną duomenims rodyti ir valdytų keitiklį, kad sureguliuotų siurblio variklio greitį, kad būtų pasiektas nuolatinis ir stabilus vandens tiekimo sistemos poveikis.Yra nenormalios įspėjimo ir laiko dalijimosi vandens tiekimo nustatymo funkcijos.
2. Schemos projektavimas
(1) Schemos blokinė schema
(2) Aparatinės įrangos blokų schema
(3) DGUS GUI sąsajos dizainas
(4) Grandinės dizainas
1.AD
Daugiausia renka įprastus 4-20MA/0-5V jutiklius, konvertuoja įtampos ir srovės tipą į 0-3V, o apskaičiavus AD gali gautiatitinkamus jutiklio duomenis.
AD nuorodos kodas
2.DA
Pwm naudojamas valdyti analoginę įtampą ir išveda 0–10 V valdymo signalą per operatyvinį stiprintuvą.
DC aptikimo schema
DC techninės įrangos schema
DC nuorodos kodas
3.IO įvesties skyrius
Daugiausia optronų įėjimai, T5L aptinka atitinkamus lygio pokyčius.
IO techninės įrangos schema
IO įvesties nuorodos kodas
4.IO išvestis
IO pagrindinis Darlington Transistor išvesdina valdymo reles, o IO valdo aukštą ir žemą lygį.
Relės aparatūros schema
Relės nuorodos kodas
RTC aparatinės įrangos schema
RTC nuorodos kodas
6.485
Daugiausia naudokite aparatinę įrangą siuntimo ir priėmimo kaiščiams valdyti.
485 Techninės įrangos schema
7.PID
Dažniausiai naudojamas pozicinis PID algoritmas, išėjimas yra ribotas, atkreipkite dėmesį į integralinio termino prisotinimą, o rezultatas yra PWM analoginės įtampos valdymas.
8.Kiti kodai
Automatinis paleidimo slėgio nustatymas pagal laiką.
Paskelbimo laikas: 2022-11-30